立委爆料工班6人險遭高壓電擊 高鐵:已調查將提報查處

立委王鴻薇和游顥今指出,高鐵烏日基地4月9日發生一場重大工安意外,差點造成工班6人遭受3次2萬5000伏特電擊,批評內部管理荒唐至極。台灣高鐵公司表示,此案因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失,將主線電力引入基地內,致觸發接地保護,造成電力瞬間跳脫,已進行事件調查,後續將針對疏失人員提報查處。
王鴻薇今指出,4月9日上午高鐵烏日基地進行「電力開關」維修,但該項維修應於夜間斷電時進行,相關維修部門未依規定進行維修,不僅造成0621次南下列車進入彰化路段某隧道時跳電,另有6名工班於烏日基地進行另一項電車線維護作業,險遭3次2萬5000伏特電擊。
對此,台灣高鐵公司表示,此案係因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失,將主線電力引入基地內,致觸發接地保護,造成電力瞬間跳脫。已進行事件調查,後續將針對疏失人員提報查處,至盼各界勿再以訛傳訛、誤導視聽。
高鐵公司說,相關變電站維護作業前,均依安全規定完成時程、作業內容等協調規畫,通過審核授權後始得執行。當日烏日基地已預先進行全區斷電防護措施,再由二組工班分別執行「基地變電站預防性保養」作業以及在車輛維修廠房內進行「電車線磨耗檢查」作業。
高鐵公司指出,於執行各項作業前,均須依相關規定完成相應的「安全防護措施」。經查「電車線磨耗檢查」作業前,除依規定申請斷電憑證外,為防範作業風險與保護人員安全,依規定必須再完成接地棒架設,確保電力可阻絕於作業區域外。此案即因落實接地棒架設作業,故並未造成人員感電或受傷。
高鐵公司也說,針對遭電擊熔融的設備元件,實為電車線上接觸線的線夾,接地棒於當時發揮防護功能,足以證明接地作業發揮功效,並有效維護員工作業安全。
高鐵公司強調,此案發生當下,維修人員即進行事件通報,董事長江耀宗指示相關主管切實調查事件真因,並進行檢討改善,並多次於高階主管會議重申經理人應確實督導所屬,徹底檢視SOP妥適性及完整性,以降低錯誤或事件發生的風險外,更要求相關經理人、所屬主管、同仁引以為鑑;爆料者所指「漠不關心」顯非事實。
另針對立委提及列車長規避酒測案,高鐵公司重申,此案於接獲同仁內部舉報後,經立即調查,屬重大違紀事件,正依獎懲程序作業對相關失職人員提報懲處,將持續加強現場查核,落實勤前酒測外,也將通盤檢視作業流程,杜絕類案發生。